Hallo zusammen
Weiß einer welche Brandschutzklasse ein BSH-Träger von 16/36 hat?

Re: Brandschutzklasse

Posted: 07.01.2013 17:10
Author: Natuerlichmitholz Location: Luckenwalde (südlich von Berlin)
Ein BSH- Träger hat keine "Brandschutzklasse" . Er kann jedoch "heiß" bemessen werden, um Nachweis der Tragfähigkeit für den Brandfall zu erfüllen. Wenn also eine Feuerwiderstandsdauer festgelegt ist(z. B. F30 = 30min), kann man entweder mit der Methode der Bemessung mit
- reduzierten Querschnitt oder
- reduzierten (Festigkeits)Eigenschaften
die Tragfähigkeit nachweisen.
(Kleine Fausregel für die Vorbemessung: 80% Auslastung der Spannungen(nicht der Gebrauchstauglichkeit!) des Querschnitts bei der Normalbemessung erfüllt fast immer einen F30- Nachweis)