Toggle on or off Toggle on or off

User Info


Welcome Anonymous

Nickname
Password



Membership:
Latest: industryemaillist
New Today: 0
New Yesterday: 3
Overall: 11987

People Online:
Members: 1
Visitors: 176
Total: 177
Who Is Where:
 Members:
 Visitors:
01: News
02: Artikelarchiv
03: Forum
04: Photo Gallery
05: Общецтвенные Форумы
06: Forums Communauté
07: Общецтвенные Форумы
08: Links
09: Forum społeczności
10: Benutzer Foren
11: Uživatelské fórum
12: Links
13: Benutzer Foren
14: Benutzer Foren
15: Benutzer Foren
16: Startseite
17: News
18: Benutzer Foren
19: News
20: Uživatelské fórum
21: News
22: News
23: Forum społeczności
24: Benutzer Foren
25: Forum społeczności
26: Forum
27: Benutzer Foren
28: Uživatelské fórum
29: Startseite
30: Community Forums
31: Fotogalerie
32: Community Forums
33: Articles
34: Benutzer Foren
35: Benutzer Foren
36: Links
37: Benutzer Foren
38: Forum społeczności
39: Benutzer Foren
40: Benutzer Foren
41: Общецтвенные Форумы
42: Benutzer Foren
43: Benutzer Foren
44: Forum
45: Benutzer Foren
46: Benutzer Foren
47: Forum społeczności
48: Community Forums
49: Forum społeczności
50: Linki
51: Benutzer Foren
52: Fotogalerie
53: Benutzer Foren
54: Forum
55: Общецтвенные Форумы
56: Benutzer Foren
57: Общецтвенные Форумы
58: Startseite
59: Artikelarchiv
60: Forum
61: Forum społeczności
62: Benutzer Foren
63: Forums Communauté
64: Uživatelské fórum
65: weblinkspro
66: Uživatelské fórum
67: Benutzer Foren
68: Моя учетная запись
69: Benutzer Foren
70: Community Forums
71: Uživatelské fórum
72: News
73: Community Forums
74: Benutzer Foren
75: Benutzer Foren
76: Benutzer Foren
77: Forum społeczności
78: Benutzer Foren
79: Общецтвенные Форумы
80: Benutzer Foren
81: Moje konto
82: Benutzer Foren
83: Benutzer Foren
84: Общецтвенные Форумы
85: Community Forums
86: Forum społeczności
87: Общецтвенные Форумы
88: Benutzer Foren
89: Uživatelské fórum
90: Общецтвенные Форумы
91: Community Forums
92: Startseite
93: Forum społeczności
94: Uživatelské fórum
95: Forum
96: Forum
97: Uživatelské fórum
98: Общецтвенные Форумы
99: Uživatelské fórum
100: Uživatelské fórum
101: Forum społeczności
102: Benutzer Foren
103: Community Forums
104: Galleria
105: Uživatelské fórum
106: Forum społeczności
107: Benutzer Foren
108: Benutzer Foren
109: Forum
110: Benutzerkonto
111: Community Forums
112: Общецтвенные Форумы
113: Forum społeczności
114: Общецтвенные Форумы
115: Benutzer Foren
116: Artikel
117: News
118: Benutzer Foren
119: News
120: Общецтвенные Форумы
121: Benutzer Foren
122: Artikelarchiv
123: Benutzer Foren
124: Uživatelské fórum
125: Links
126: Общецтвенные Форумы
127: Benutzer Foren
128: Stories Archive
129: Forum społeczności
130: Community Forums
131: Linki
132: Forums Communauté
133: Community Forums
134: Benutzer Foren
135: Uživatelské fórum
136: Articles
137: Artikel
138: Community Forums
139: Forum społeczności
140: weblinkspro
141: Общецтвенные Форумы
142: Forums Communauté
143: Общецтвенные Форумы
144: Общецтвенные Форумы
145: Forum społeczności
146: Benutzer Foren
147: Community Forums
148: Artikel
149: Benutzer Foren
150: Benutzer Foren
151: Benutzer Foren
152: Benutzer Foren
153: Uživatelské fórum
154: Forum społeczności
155: Forum
156: Artikelarchiv
157: Uživatelské fórum
158: Forums Communauté
159: Forum społeczności
160: Forum społeczności
161: Community Forums
162: Articles
163: Общецтвенные Форумы
164: weblinkspro
165: Forum
166: Linki
167: Benutzer Foren
168: Benutzer Foren
169: Forum
170: Benutzer Foren
171: Domů
172: Galerie fotografií
173: Benutzer Foren
174: Community Forums
175: Главная
176: Forum
Hidden: 1
Staff Online:

No staff members are online!

Main Menue

 Home Community Members options Forums

Select Language

Český English Français Deutsch Italiano Polski РУССКИЙ

Users on Tour

The first North American Journey Man

Read the diary blog of
Chris Koehn

Auflagerlasten

Hier kommt alles rein, was mit Fragen, Wünschen und Meinungen zum Programm DC-Statik zu tun hat.
Reply to topicReply to topic Printer Friendly Page
Go to page Previous  1, 2, 3  Next

Re: Auflagerlasten

Post Posted: 17.08.2009 15:54

Das sind im Grunde die Werte für Beschläge und Verbindungsmittel. Hier muss aber wieder die Lasteinwirkungsdauer beachtet werden.
_________________
Grüße aus Neubiberg,
Andreas Buck - Dietrich's AG
3D-CAD/CAM-Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau und Ingenieurholzbau

Infos zu Dietrich's und DC-Statik finden Sie in unserem Support-Blog.

Andreas.Buck
Moderator
Moderator
 
Posts: 1532
Joined: Jan 03, 2008

Re: Auflagerlasten

Post Posted: 17.08.2009 15:59

Dann rechnet man (char. Wert Befestigungsmittel * kmod)/ GammaM und der Wert sollte dann größer sein als der Bemessungswert beim Nachweis.
_________________
Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

Linus
Power-Experte
Power-Experte
 
Posts: 10930
Joined: Aug 22, 2005
Location: Weststeiermark

Re: Auflagerlasten

Post Posted: 17.08.2009 16:14

Hier muss man aufpassen, welchen Wert der Beschlagshersteller zur Verfügung stellt, also ob er char. Werte oder Designwerte in seinen Tabellen hat. Dementsprechend muss man dann die Werte noch umrechnen.
_________________
Grüße aus Neubiberg,
Andreas Buck - Dietrich's AG
3D-CAD/CAM-Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau und Ingenieurholzbau

Infos zu Dietrich's und DC-Statik finden Sie in unserem Support-Blog.

Andreas.Buck
Moderator
Moderator
 
Posts: 1532
Joined: Jan 03, 2008

Re: Auflagerlasten

Post Posted: 17.08.2009 16:16

Super Danke. Ich glaube jetzt hab ich das begriffen. Hoffentlich merke ich mir das auch.
_________________
Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

Linus
Power-Experte
Power-Experte
 
Posts: 10930
Joined: Aug 22, 2005
Location: Weststeiermark

Re: Auflagerlasten

Post Posted: 04.09.2009 08:31

Könnte man nicht den kmod-Wert bei den Bessungsauflagerkräften mit angeben?
_________________
Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

Linus
Power-Experte
Power-Experte
 
Posts: 10930
Joined: Aug 22, 2005
Location: Weststeiermark

Re: Auflagerlasten

Post Posted: 13.09.2009 11:33

Noch ein anliegen.

Bitte den gesamten charakteristischen Auflagerwert auch angeben. Danke!!
_________________
Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

Linus
Power-Experte
Power-Experte
 
Posts: 10930
Joined: Aug 22, 2005
Location: Weststeiermark

Re: Auflagerlasten

Post Posted: 14.09.2009 10:54

Ich habe die Wünsche weitergegeben.
_________________
Grüße aus Neubiberg,
Andreas Buck - Dietrich's AG
3D-CAD/CAM-Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau und Ingenieurholzbau

Infos zu Dietrich's und DC-Statik finden Sie in unserem Support-Blog.

Andreas.Buck
Moderator
Moderator
 
Posts: 1532
Joined: Jan 03, 2008

Re: Auflagerlasten

Post Posted: 14.09.2009 12:41

Danke!
_________________
Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

Linus
Power-Experte
Power-Experte
 
Posts: 10930
Joined: Aug 22, 2005
Location: Weststeiermark

Re: Auflagerlasten

Post Posted: 17.09.2009 08:46

Was da noch fehlt, sind die Gelenkkräfte. So kann man den Gerber nicht berechnen.
_________________
Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

Linus
Power-Experte
Power-Experte
 
Posts: 10930
Joined: Aug 22, 2005
Location: Weststeiermark

Re: Auflagerlasten

Post Posted: 16.04.2012 18:12

Hallo
heißt das jetzt wenn ich einen pfette (durchlaufträger) mit 3 auflager habe (a,b,c) a und c liegt auf einer tragenden mauer auf und b müßte ich in die decke einleiten, das ich die charakteristischen auflagerkräfte von b (g,s,w)
g*1,35+s*1,5+w*0,6 rechnen kann, und das dann die kraft ist die in die decke oder auflager eingeleitet wird ??

willingd
Ab- und Zu-Poster
Ab- und Zu-Poster
 
Posts: 22
Joined: Dec 08, 2009

Re: Auflagerlasten

Post Posted: 17.04.2012 06:48

Hallo,

die Auflagerkräfte müssen nicht mehr manuell designt werden.

Im Nachweisdokument (lang) werden die charakteristischen Auflagerkräfte (g, w, s) sowie die größten Bemessungsauflagerkräfte (Designwerte (ständig, mittel, kurz,...)) angegeben. Bei einer Lastweiterleitung werden die char. Werte genommen. Wenn man einen Beschlag auswählen möchte, und der Beschlagshersteller stellt designte Werte zur Verfügung, braucht man die größten Bemessungsauflagerkräfte.

In der DC-Statik können Sie die Lasten von einer anderen Statikposition übernehmen (Eingabegruppe 'Lastübernahmen'). Bei Verwendung der Lastübernahme müssen keine Lasten manuell umgerechnet (designt) werden.
_________________
Grüße aus Neubiberg,
Andreas Buck - Dietrich's AG
3D-CAD/CAM-Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau und Ingenieurholzbau

Infos zu Dietrich's und DC-Statik finden Sie in unserem Support-Blog.

Andreas.Buck
Moderator
Moderator
 
Posts: 1532
Joined: Jan 03, 2008

Re: Auflagerlasten

Post Posted: 17.04.2012 07:23

Ich möchte hier nochmals darauf hinweisen dass das Bild ganz am Anfang nicht mehr zum Beitrag passt.

Hier stimmt was nicht
_________________
Mit freundlichen Grüßen,
Manfred Bons

Bons
Power-Experte
Power-Experte
 
Posts: 16294
Joined: Sep 17, 2004

Re: Auflagerlasten

Post Posted: 17.04.2012 07:23

ich habe das problem das sehr viele baumeister aus unserer umgebung
von mir die "deckenlasten" velangen ! das sind die lasten die z.b von einem durchlaufträger mit 3 auflagern (a,b,c) kommen wie schon beschrieben wenn a und c auf einem tragenden mauerwerk liegen und b in einen punkt z.b decke eingeleitet wird. dann wäre das ja der "kurz"
designwert, oder ?? kurz ist ja g,s,w miteinander oder ?

willingd
Ab- und Zu-Poster
Ab- und Zu-Poster
 
Posts: 22
Joined: Dec 08, 2009

Re: Auflagerlasten

Post Posted: 17.04.2012 07:39

@Bons: Habe Bild entfernt. warum auch immer Da das falsche Bild war.

@ willingd: Man gibt immer die charakteristischen Werte weiter. Der Beton- oder Stahlbauer hat die Lasteinwirkungsdauer nicht. Allerdings sollte man diese nicht einfach zusammenzählen, sondern schon getrennt angeben. Also Eigengewicht, Nutzlast, Schnee, Wind usw.
Der Bemessungswert ist für die Auswahl der Beschläge.
_________________
Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

Linus
Power-Experte
Power-Experte
 
Posts: 10930
Joined: Aug 22, 2005
Location: Weststeiermark

Re: Auflagerlasten

Post Posted: 17.04.2012 09:05

ja das ist mir schon klar mit den werten ! das heißt ich kann aus dem dokument nicht auslesen was die auflagerkraft die eingeleitet
werden muß ist ! ausserdem wie soll denn ein "eingeschränkter bm" das berechnen ! der bau entwickelt sich immer mehr zum problem !
gibts eine berechnungs weise dafür ?

willingd
Ab- und Zu-Poster
Ab- und Zu-Poster
 
Posts: 22
Joined: Dec 08, 2009
Display posts from previous:   
Reply to topicReply to topic Page 2 of 3 Go to page Previous  1, 2, 3  Next

DC-Statik

Jump to:  



You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

All times are GMT + 1 Hour