Toggle on or off Toggle on or off

User Info


Welcome Anonymous

Nickname
Password



Membership:
Latest: Stalton
New Today: 0
New Yesterday: 0
Overall: 11774

People Online:
Members: 0
Visitors: 46
Total: 46
Who Is Where:
 Visitors:
01: Benutzer Foren
02: Community Forums
03: Startseite
04: Gruppen
05: My Account
06: Stažení
07: Benutzerkonto
08: Benutzer Foren
09: Benutzer Foren
10: Community Forums
11: Stories Archive
12: Forum
13: Benutzer Foren
14: Benutzer Foren
15: Benutzer Foren
16: Startseite
17: Benutzer Foren
18: Benutzer Foren
19: Startseite
20: Startseite
21: Benutzer Foren
22: Stories Archive
23: Community Forums
24: Uživatelské fórum
25: Startseite
26: Benutzer Foren
27: Stories Archive
28: Community Forums
29: Benutzer Foren
30: Community Forums
31: Forum
32: Stories Archive
33: Forum społeczności
34: Startseite
35: My Account
36: Startseite
37: Community Forums
38: Benutzer Foren
39: Uživatelské fórum
40: Startseite
41: Benutzer Foren
42: Startseite
43: Community Forums
44: Startseite
45: Community Forums
46: Benutzerkonto

Staff Online:

No staff members are online!

Main Menue

 Home Community Members options Forums

Select Language

Český English Français Deutsch Italiano Polski РУССКИЙ

Users on Tour

The first North American Journey Man

Read the diary blog of
Chris Koehn

Lage Gerberstoß

Das Forum für Fragen rund um die Statik im Allgemeinen.
Reply to topicReply to topic Printer Friendly Page

Lage Gerberstoß

Post Posted: 28.05.2011 16:24

Servus!

Darf bei einem Durchlaufträger auf zwei aufeinanderfolgenden Felder ein Gerber gemacht werden? z. B 4feld Träger je ein Gerber im Feld 2 und 3.
_________________
Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

Linus
Power-Experte
Power-Experte
 
Posts: 10303
Joined: Aug 22, 2005
Location: Weststeiermark

Re: Lage Gerberstoß

Post Posted: 28.05.2011 19:48

Rechnerisch bekommt man das sicher hin, aber in der Praxis ist das nicht gut. Wenn ein Stoß versagt, dann trägt der andere auch nicht mehr.
_________________
Freundlich grüßt
Der_Planer

Der_Planer
Power-Experte
Power-Experte
 
Posts: 10438
Joined: Aug 24, 2004
Location: 51143 Köln

Re: Lage Gerberstoß

Post Posted: 10.06.2011 12:58

das darf gemacht werden.
viele gruesse

ovambo
Superposter
Superposter
 
Posts: 128
Joined: Jan 24, 2009
Location: windhoek/namibia
Display posts from previous:   
Reply to topicReply to topic Page 1 of 1

Statik Allgemein

Jump to:  



You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

All times are GMT + 1 Hour