Block ein- oder ausblenden Block ein- oder ausblenden

Profil uživatele


Vítejte Anonymous

Přezdívka
Heslo



Registrace:
Poslední: sebastian.oude-hengel
Nový dnes: 0
Nový včera: 4
Celkem: 11911

Registrovaných on-line:
Registrováno: 2
Návštěvníků: 77
Celkem: 79
Kdo je kde:
 Registrováno:
02: markus_fleck > Benutzer Foren
 Návštěvníků:
01: Community Forums
02: Stories Archive
03: Forums Communauté
04: Community Forums
05: Fotogalerie
06: Links
07: Můj účet
08: Forums Communauté
09: Stories Archive
10: Benutzer Foren
11: Il Mio Account
12: Benutzer Foren
13: Community Forums
14: Mon Compte
15: Benutzer Foren
16: Startseite
17: Benutzer Foren
18: Fotogaleria
19: Stories Archive
20: Community Forums
21: Downloads
22: Uživatelské fórum
23: Benutzer Foren
24: My Account
25: Uživatelské fórum
26: Forum
27: Forum
28: Téléchargements
29: Community Forums
30: Uživatelské fórum
31: Benutzer Foren
32: Общецтвенные Форумы
33: Links
34: Community Forums
35: Startseite
36: Community Forums
37: Benutzer Foren
38: Uživatelské fórum
39: Benutzer Foren
40: Benutzer Foren
41: Benutzer Foren
42: Benutzer Foren
43: Benutzer Foren
44: Forum
45: Benutzer Foren
46: Benutzer Foren
47: Můj účet
48: Fotogaleria
49: Benutzer Foren
50: Uživatelské fórum
51: Community Forums
52: My Account
53: Startseite
54: Forums Communauté
55: Общецтвенные Форумы
56: Forum
57: Forums Communauté
58: Общецтвенные Форумы
59: Forum
60: Forum
61: Startseite
62: Community Forums
63: Forum społeczności
64: Benutzer Foren
65: Benutzer Foren
66: Startseite
67: Startseite
68: Forum
69: Benutzer Foren
70: Startseite
71: Общецтвенные Форумы
72: Benutzer Foren
73: Benutzer Foren
74: Forum społeczności
75: Startseite
76: Community Forums
77: Forum społeczności
Skrytý: 1
Zaměstnanci Online:

Ne zaměstnanci jsou online!

Domácí

Vyberte si jazyk

Český English Français Deutsch Italiano Polski РУССКИЙ

Querschnittsberechnung durch Dachüberstand

Hier kommt alles rein, was mit Fragen, Wünschen und Meinungen zum Programm DC-Statik zu tun hat.
Odpovědět na témaOdpovědět na téma Vytisknout stránku

Querschnittsberechnung durch Dachüberstand

Odeslat Zaslal: 15.04.2009 09:31

Ich habe diesen Sparren mal berechnet mit verschiedenen Dachüberständen alle anderen Einstellungen habe ich mal nicht verändert. (Innerhalb und außerhalb gerechnet mit Überdacht)

Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.00m = 10/22
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.10m = 10/22
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.20m = 10/26
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.30m = 10/26
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.40m = 10/24
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.50m = 10/24
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.60m = 10/24
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.70m = 10/24
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.80m = 10/24
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.90m = 10/24
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 1.00m = 10/24
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 1.10m = 10/24
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 1.20m = 10/22
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 1.30m = 10/22
_________________
Mit freundlichen Grüßen,
Manfred Bons

Bons
Power-Experte
Power-Experte
 
Příspěvky: 16168
Založen: Sep 17, 2004

Re: Querschnittsberechnung durch Dachüberstand

Odeslat Zaslal: 15.04.2009 10:00

So kann man da gar nichts dazu sagen.
Wie kommen Sie zum Beispiel auf die angegeben Querschnitte? Das Programm sagt ja nicht, dass man diesen oder jeden Querschnitt verwenden soll, sondern gibt eine Auslastung für verschiedene Querschnitte an.
Prüfen Sie doch mal im Nachweisdokument, welche Lastfallkombination jeweils bei Querschnitt 10x22 zu welchem Ergebnis geführt hat.
_________________
Viele Grüße,
Joachim Neumann (Dietrich's AG)
Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie

if (ahnung == 0) { read "Tipps & Tricks"; use SEARCH; use Blog; } else { use brain; make post; }

Joachim Neumann
Moderator
Moderator
 
Příspěvky: 27791
Založen: Jul 07, 2004
Bydliště: Neubiberg

Re: Querschnittsberechnung durch Dachüberstand

Odeslat Zaslal: 15.04.2009 10:24

Das ist doch einfach, die Querschnittsbreite bleibt immer gleich.
Nun beginne ich den Dachüberstand zu verändern und wähle dann dort die kleinstmögliche Höhe.

Die negative Durchbiegung ist hier wahrscheinlich bei einem Dachüberstand von 0,20 bis 0,30 am größten deshalb kommen diese unterschiede zustande.

Nun ist die Frage ob man in diesem bereich die negative Durchbiegung überhaut berücksichtigen soll, da sich die Querschnitte mit einem Dachüberstand von 0.00 bis 0.30 doch erheblich (0.22 bis 0.26) ändern.

Und das ist ein Punkt der mir noch nie gefallen hat.
Also rechnet man sich die Sache schön indem man den eigentlichen Dachüberstand von 0.30 im Programm mit 0.00m eingibt.
_________________
Mit freundlichen Grüßen,
Manfred Bons

Bons
Power-Experte
Power-Experte
 
Příspěvky: 16168
Založen: Sep 17, 2004

Re: Querschnittsberechnung durch Dachüberstand

Odeslat Zaslal: 15.04.2009 11:18

Man sollte wählen können ob eine negative Durchbiegung berücksichtigt werden soll oder nicht.
_________________
Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

Linus
Power-Experte
Power-Experte
 
Příspěvky: 10654
Založen: Aug 22, 2005
Bydliště: Weststeiermark

Re: Querschnittsberechnung durch Dachüberstand

Odeslat Zaslal: 15.04.2009 12:11

Man kann die zulässige Durchbiegung für Felder und Kragarme getrennt bei den "Grundeinstellungen der Position" eingeben.
_________________
Mit freundlichen Grüßen
Martin Gerhold

Martin Gerhold
Intern
Intern
 
Příspěvky: 170
Založen: Sep 01, 2004

Re: Querschnittsberechnung durch Dachüberstand

Odeslat Zaslal: 17.04.2009 09:06

Das ist richtig man könnte aber auch eine Meldung am Bildschirm bringen das es dort eine Negative Durchbiegung gibt und ob man sie berücksichtigen möchte oder nicht.

Und das steht dann auch so im Nachweis --- Negative Durchbiegung am Kragarm wurde nicht berücksichtigt ---.
_________________
Mit freundlichen Grüßen,
Manfred Bons

Bons
Power-Experte
Power-Experte
 
Příspěvky: 16168
Založen: Sep 17, 2004

Re: Querschnittsberechnung durch Dachüberstand

Odeslat Zaslal: 17.04.2009 13:00

Gibt es eigentlich einen Grenzwert ab wann eine negative Durchbiegung immer berücksichtigt werden muss oder sollte. Question
_________________
Mit freundlichen Grüßen,
Manfred Bons

Bons
Power-Experte
Power-Experte
 
Příspěvky: 16168
Založen: Sep 17, 2004
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Odpovědět na témaOdpovědět na téma Strana 1 z 1

DC-Statik

Přejdi na:  



Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete hlasovat v tomto fóru
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

Časy uváděny v GMT + 1 hodina