Messaggio Inviato: 23.06.2012 06:18

Hallo !
Wie sieht es bei der neuen DIN im Spitzbodenbereich aus. Darf man wie in der alten die Last bei Höhen von kleiner 1.80 auf 1 KN/m² reduzieren oder muß man einen Spitzboden mit der selben Last belegen wie auf einer voll nutzbaren Balkendecke ?
Das wäre doch wäre unlogisch oder ?
Ganz und gar schon bei der Weiterleitung der Lasten auf Pfetten usw. Auch da konnte man um 0.5 KN/m² abmindern.

Grüße
R.K

Holzbau-Kuhl
Ab- und Zu-Poster
Ab- und Zu-Poster
 
Messaggi: 25
Registrato: Mag 06, 2007

Re: Verkehrslast im Spitzboden

Messaggio Inviato: 07.01.2013 18:20

Wurde die Frage in einer pn schon beantwortet?
_________________
Gutes Fachhandwerk-
Natürlich mit Holz!

Natuerlichmitholz
Einsteiger
Einsteiger
 
Messaggi: 9
Registrato: Dic 13, 2012
Località: Luckenwalde (südlich von Berlin)

Re: Verkehrslast im Spitzboden

Messaggio Inviato: 07.01.2013 20:22

Natuerlichmitholz:
Wurde die Frage in einer pn schon beantwortet?
Es ist so das das neue Sicherheitskonzept dem Planer die Freiheit läßt in Eigenverantwortung geringere Lasten dort anzusetzten !
So zumindest habe ioch es verstanden.
Gruß
R.K

Holzbau-Kuhl
Ab- und Zu-Poster
Ab- und Zu-Poster
 
Messaggi: 25
Registrato: Mag 06, 2007

Re: Verkehrslast im Spitzboden

Messaggio Inviato: 08.01.2013 09:42

Naja, ob man als Statiker das machen sollte- ich jedenfalls nicht. Grundsatz sollte doch immer sein, bei der (statischen) Modellbildung realitätsnahe und auf der sicheren Seite liegende Annahmen zu treffen.

Meine Erfahrung zeigt mir, dass viel öfter von Kollegen mal ein "Häckchen" zuviel gesetzt wird und dann z. B. bei der Mittelpfette der Schwingungsnachweis geführt wird. Ergebnis sind dann GL32h- Pfetten 20/56 oder ähnliches.

Zum Spitzboden: Man kann ja auch Blocklasten definieren- hat man zwar keinen ql²/8- Nachweis mehr, aber die Software ist ja flink. Bereich mit Höhe unter ca. 1,50m mit lotr. Nutzlast für Spitzboden, restlicher Bereich mit Verkehrlast für Aufenthaltsräumen.(Aber Achtung: keine symetrischen Lastkombinationen- Zur Weiterleitung mit der max. Lastkombi rechnen).
Setzen viele Prüfer dann auch ihren Stempel runter.
_________________
Gutes Fachhandwerk-
Natürlich mit Holz!

Natuerlichmitholz
Einsteiger
Einsteiger
 
Messaggi: 9
Registrato: Dic 13, 2012
Località: Luckenwalde (südlich von Berlin)
Mostra prima i messaggi di:   
RispondiRispondi Pagina 1 di 1

Statik Allgemein

Vai a:  



Non puoi inserire nuovi Topic in questo forum
Non puoi rispondere ai Topic in questo forum
Non puoi modificare i tuoi messaggi in questo forum
Non puoi cancellare i tuoi messaggi in questo forum
Non puoi votare nei sondaggi in questo forum
Non puoi allegare file in questo forum
Non puoi scaricare il file da questo forum

Tutti i fusi orari sono GMT + 1 Ora