contreventement panne

Odpowiedz na tematOdpowiedz na temat Wersja do druku

contreventement panne

Pisanie Nadesłano: 27.06.2013 20:19

bonjour

Nous travaillons beaucoup avec des pannes à devers contreventées . peut on faire le calcul de panne avec un contreventement.
Ou peut on dans structure donner un angle à une barre qui n'est pas dans le meme plan que celui dans lequel on travail.
Car lorsque je calcule mes pannes à devers il me faut des sections 3 fois superieur par rapport à l'aplomb.

Bien cordialement

batisseur50
Einsteiger
Einsteiger
 
Wiadomości: 8
Dołączył(a): list 11, 2010
Skąd jesteś: france

Re: contreventement panne

Pisanie Nadesłano: 28.06.2013 07:16

Bonjour,

Cela n'est pas encore possible. ce calcul nécessite une représentation des différentes barres du versant afin de récupérer les bons efforts. Le souhait est déjà connu.
_________________
Cordialement,
support technique France
support @ dietrichs.fr
05 61 49 23 42

Gaël
Moderator
Moderator
 
Wiadomości: 788
Dołączył(a): May 20, 2009
Skąd jesteś: Midi-Pyrénées/Haute Garonne/France

Re: contreventement panne

Pisanie Nadesłano: 28.06.2013 18:52

Bonjour ,

Merci beaucoup de cette réponse rapide.

Bien cordialement.

olivier.

batisseur50
Einsteiger
Einsteiger
 
Wiadomości: 8
Dołączył(a): list 11, 2010
Skąd jesteś: france
Wyświetl wiadomości z ostatnich:   
Odpowiedz na tematOdpowiedz na temat Strona 1 z 1

DC-Statique

Skocz do:  



Nie możesz rozpoczynać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich wiadomości
Nie możesz usuwać swoich wiadomości
Nie możesz głosować w ankietach
Na tym forum nie możesz załączać plików
Z tego forum nie możesz pobierać plików

Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)