Poster Posté le: 27.06.2013 20:19

bonjour

Nous travaillons beaucoup avec des pannes à devers contreventées . peut on faire le calcul de panne avec un contreventement.
Ou peut on dans structure donner un angle à une barre qui n'est pas dans le meme plan que celui dans lequel on travail.
Car lorsque je calcule mes pannes à devers il me faut des sections 3 fois superieur par rapport à l'aplomb.

Bien cordialement

batisseur50
Einsteiger
Einsteiger
 
Envoyés: 8
Inscrit le: Nov 11, 2010
Localisation: france

Re: contreventement panne

Poster Posté le: 28.06.2013 07:16

Bonjour,

Cela n'est pas encore possible. ce calcul nécessite une représentation des différentes barres du versant afin de récupérer les bons efforts. Le souhait est déjà connu.
_________________
Cordialement,
support technique France
support @ dietrichs.fr
05 61 49 23 42

Gaël
Moderator
Moderator
 
Envoyés: 788
Inscrit le: Mai 20, 2009
Localisation: Midi-Pyrénées/Haute Garonne/France

Re: contreventement panne

Poster Posté le: 28.06.2013 18:52

Bonjour ,

Merci beaucoup de cette réponse rapide.

Bien cordialement.

olivier.

batisseur50
Einsteiger
Einsteiger
 
Envoyés: 8
Inscrit le: Nov 11, 2010
Localisation: france
Montrer les messages depuis:   
Répondre au sujetRépondre au sujet Page 1 sur 1

DC-Statique

Sauter vers:  



Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Vous ne pouvez pas télécharger des fichiers

Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure