Poster Posté le: 15.04.2009 09:31

Ich habe diesen Sparren mal berechnet mit verschiedenen Dachüberständen alle anderen Einstellungen habe ich mal nicht verändert. (Innerhalb und außerhalb gerechnet mit Überdacht)

Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.00m = 10/22
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.10m = 10/22
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.20m = 10/26
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.30m = 10/26
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.40m = 10/24
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.50m = 10/24
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.60m = 10/24
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.70m = 10/24
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.80m = 10/24
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.90m = 10/24
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 1.00m = 10/24
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 1.10m = 10/24
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 1.20m = 10/22
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 1.30m = 10/22
_________________
Mit freundlichen Grüßen,
Manfred Bons

Bons
Power-Experte
Power-Experte
 
Envoyés: 15967
Inscrit le: Sep 17, 2004

Re: Querschnittsberechnung durch Dachüberstand

Poster Posté le: 15.04.2009 10:00

So kann man da gar nichts dazu sagen.
Wie kommen Sie zum Beispiel auf die angegeben Querschnitte? Das Programm sagt ja nicht, dass man diesen oder jeden Querschnitt verwenden soll, sondern gibt eine Auslastung für verschiedene Querschnitte an.
Prüfen Sie doch mal im Nachweisdokument, welche Lastfallkombination jeweils bei Querschnitt 10x22 zu welchem Ergebnis geführt hat.
_________________
Viele Grüße,
Joachim Neumann (Dietrich's AG)
Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie

if (ahnung == 0) { read "Tipps & Tricks"; use SEARCH; use Blog; } else { use brain; make post; }

Joachim Neumann
Moderator
Moderator
 
Envoyés: 27026
Inscrit le: Jui 07, 2004
Localisation: Neubiberg

Re: Querschnittsberechnung durch Dachüberstand

Poster Posté le: 15.04.2009 10:24

Das ist doch einfach, die Querschnittsbreite bleibt immer gleich.
Nun beginne ich den Dachüberstand zu verändern und wähle dann dort die kleinstmögliche Höhe.

Die negative Durchbiegung ist hier wahrscheinlich bei einem Dachüberstand von 0,20 bis 0,30 am größten deshalb kommen diese unterschiede zustande.

Nun ist die Frage ob man in diesem bereich die negative Durchbiegung überhaut berücksichtigen soll, da sich die Querschnitte mit einem Dachüberstand von 0.00 bis 0.30 doch erheblich (0.22 bis 0.26) ändern.

Und das ist ein Punkt der mir noch nie gefallen hat.
Also rechnet man sich die Sache schön indem man den eigentlichen Dachüberstand von 0.30 im Programm mit 0.00m eingibt.
_________________
Mit freundlichen Grüßen,
Manfred Bons

Bons
Power-Experte
Power-Experte
 
Envoyés: 15967
Inscrit le: Sep 17, 2004

Re: Querschnittsberechnung durch Dachüberstand

Poster Posté le: 15.04.2009 11:18

Man sollte wählen können ob eine negative Durchbiegung berücksichtigt werden soll oder nicht.
_________________
Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

Linus
Power-Experte
Power-Experte
 
Envoyés: 10196
Inscrit le: Aou 22, 2005
Localisation: Weststeiermark

Re: Querschnittsberechnung durch Dachüberstand

Poster Posté le: 15.04.2009 12:11

Man kann die zulässige Durchbiegung für Felder und Kragarme getrennt bei den "Grundeinstellungen der Position" eingeben.
_________________
Mit freundlichen Grüßen
Martin Gerhold

Martin Gerhold
Intern
Intern
 
Envoyés: 170
Inscrit le: Sep 01, 2004

Re: Querschnittsberechnung durch Dachüberstand

Poster Posté le: 17.04.2009 09:06

Das ist richtig man könnte aber auch eine Meldung am Bildschirm bringen das es dort eine Negative Durchbiegung gibt und ob man sie berücksichtigen möchte oder nicht.

Und das steht dann auch so im Nachweis --- Negative Durchbiegung am Kragarm wurde nicht berücksichtigt ---.
_________________
Mit freundlichen Grüßen,
Manfred Bons

Bons
Power-Experte
Power-Experte
 
Envoyés: 15967
Inscrit le: Sep 17, 2004

Re: Querschnittsberechnung durch Dachüberstand

Poster Posté le: 17.04.2009 13:00

Gibt es eigentlich einen Grenzwert ab wann eine negative Durchbiegung immer berücksichtigt werden muss oder sollte. Question
_________________
Mit freundlichen Grüßen,
Manfred Bons

Bons
Power-Experte
Power-Experte
 
Envoyés: 15967
Inscrit le: Sep 17, 2004
Montrer les messages depuis:   
Répondre au sujetRépondre au sujet Page 1 sur 1

DC-Statik

Sauter vers:  



Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Vous ne pouvez pas télécharger des fichiers

Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure