Querschnittsberechnung durch Dachüberstand

Hier kommt alles rein, was mit Fragen, Wünschen und Meinungen zum Programm DC-Statik zu tun hat.
Ответить на темуОтветить на тему Напечатать текущую страницу

Querschnittsberechnung durch Dachüberstand

Создавать темы Добавлено: 15.04.2009 09:31

Ich habe diesen Sparren mal berechnet mit verschiedenen Dachüberständen alle anderen Einstellungen habe ich mal nicht verändert. (Innerhalb und außerhalb gerechnet mit Überdacht)

Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.00m = 10/22
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.10m = 10/22
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.20m = 10/26
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.30m = 10/26
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.40m = 10/24
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.50m = 10/24
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.60m = 10/24
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.70m = 10/24
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.80m = 10/24
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.90m = 10/24
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 1.00m = 10/24
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 1.10m = 10/24
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 1.20m = 10/22
Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 1.30m = 10/22
_________________
Mit freundlichen Grüßen,
Manfred Bons

Bons
Power-Experte
Power-Experte
 
Сообщения: 15967
Зарегистрирован: Sep 17, 2004

Re: Querschnittsberechnung durch Dachüberstand

Создавать темы Добавлено: 15.04.2009 10:00

So kann man da gar nichts dazu sagen.
Wie kommen Sie zum Beispiel auf die angegeben Querschnitte? Das Programm sagt ja nicht, dass man diesen oder jeden Querschnitt verwenden soll, sondern gibt eine Auslastung für verschiedene Querschnitte an.
Prüfen Sie doch mal im Nachweisdokument, welche Lastfallkombination jeweils bei Querschnitt 10x22 zu welchem Ergebnis geführt hat.
_________________
Viele Grüße,
Joachim Neumann (Dietrich's AG)
Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie

if (ahnung == 0) { read "Tipps & Tricks"; use SEARCH; use Blog; } else { use brain; make post; }

Joachim Neumann
Moderator
Moderator
 
Сообщения: 27007
Зарегистрирован: Jul 07, 2004
Откуда: Neubiberg

Re: Querschnittsberechnung durch Dachüberstand

Создавать темы Добавлено: 15.04.2009 10:24

Das ist doch einfach, die Querschnittsbreite bleibt immer gleich.
Nun beginne ich den Dachüberstand zu verändern und wähle dann dort die kleinstmögliche Höhe.

Die negative Durchbiegung ist hier wahrscheinlich bei einem Dachüberstand von 0,20 bis 0,30 am größten deshalb kommen diese unterschiede zustande.

Nun ist die Frage ob man in diesem bereich die negative Durchbiegung überhaut berücksichtigen soll, da sich die Querschnitte mit einem Dachüberstand von 0.00 bis 0.30 doch erheblich (0.22 bis 0.26) ändern.

Und das ist ein Punkt der mir noch nie gefallen hat.
Also rechnet man sich die Sache schön indem man den eigentlichen Dachüberstand von 0.30 im Programm mit 0.00m eingibt.
_________________
Mit freundlichen Grüßen,
Manfred Bons

Bons
Power-Experte
Power-Experte
 
Сообщения: 15967
Зарегистрирован: Sep 17, 2004

Re: Querschnittsberechnung durch Dachüberstand

Создавать темы Добавлено: 15.04.2009 11:18

Man sollte wählen können ob eine negative Durchbiegung berücksichtigt werden soll oder nicht.
_________________
Wenn das die Lösung ist, dann will ich das Problem wieder haben!!

Linus
Power-Experte
Power-Experte
 
Сообщения: 10194
Зарегистрирован: Aug 22, 2005
Откуда: Weststeiermark

Re: Querschnittsberechnung durch Dachüberstand

Создавать темы Добавлено: 15.04.2009 12:11

Man kann die zulässige Durchbiegung für Felder und Kragarme getrennt bei den "Grundeinstellungen der Position" eingeben.
_________________
Mit freundlichen Grüßen
Martin Gerhold

Martin Gerhold
Intern
Intern
 
Сообщения: 170
Зарегистрирован: Sep 01, 2004

Re: Querschnittsberechnung durch Dachüberstand

Создавать темы Добавлено: 17.04.2009 09:06

Das ist richtig man könnte aber auch eine Meldung am Bildschirm bringen das es dort eine Negative Durchbiegung gibt und ob man sie berücksichtigen möchte oder nicht.

Und das steht dann auch so im Nachweis --- Negative Durchbiegung am Kragarm wurde nicht berücksichtigt ---.
_________________
Mit freundlichen Grüßen,
Manfred Bons

Bons
Power-Experte
Power-Experte
 
Сообщения: 15967
Зарегистрирован: Sep 17, 2004

Re: Querschnittsberechnung durch Dachüberstand

Создавать темы Добавлено: 17.04.2009 13:00

Gibt es eigentlich einen Grenzwert ab wann eine negative Durchbiegung immer berücksichtigt werden muss oder sollte. Вопрос
_________________
Mit freundlichen Grüßen,
Manfred Bons

Bons
Power-Experte
Power-Experte
 
Сообщения: 15967
Зарегистрирован: Sep 17, 2004
Показать сообщения:   
Ответить на темуОтветить на тему Страница 1 из 1

DC-Statik

Перейти:  



Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

Часовой пояс: GMT + 1 Hour