contreventement panne

Reply to topicReply to topic Printer Friendly Page

contreventement panne

Post Posted: 27.06.2013 20:19

bonjour

Nous travaillons beaucoup avec des pannes à devers contreventées . peut on faire le calcul de panne avec un contreventement.
Ou peut on dans structure donner un angle à une barre qui n'est pas dans le meme plan que celui dans lequel on travail.
Car lorsque je calcule mes pannes à devers il me faut des sections 3 fois superieur par rapport à l'aplomb.

Bien cordialement

batisseur50
Einsteiger
Einsteiger
 
Posts: 8
Joined: Nov 11, 2010
Location: france

Re: contreventement panne

Post Posted: 28.06.2013 07:16

Bonjour,

Cela n'est pas encore possible. ce calcul nécessite une représentation des différentes barres du versant afin de récupérer les bons efforts. Le souhait est déjà connu.
_________________
Cordialement,
support technique France
support @ dietrichs.fr
05 61 49 23 42

Gaël
Moderator
Moderator
 
Posts: 788
Joined: May 20, 2009
Location: Midi-Pyrénées/Haute Garonne/France

Re: contreventement panne

Post Posted: 28.06.2013 18:52

Bonjour ,

Merci beaucoup de cette réponse rapide.

Bien cordialement.

olivier.

batisseur50
Einsteiger
Einsteiger
 
Posts: 8
Joined: Nov 11, 2010
Location: france
Display posts from previous:   
Reply to topicReply to topic Page 1 of 1

DC-Statique

Jump to:  



You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum

All times are GMT + 1 Hour