Durchbiegung von Sparren

Posten Verfasst am: 02.01.2013 23:15

Wenn man einen Sparren für ein Hausdach rechnet, dann sind die Durchbiegungswerte im Feld und am Kragarm vorgegeben. Sind das "empfohlene " Werte oder sind sie unbedingt einzuhalten und zählen zum Stand der Technik. In der alten DIN hat man im Feld mit L/300 gerechnet und konnte z.B bei einem Schuppen mit l/200 rechnen.
Welchen Durchbiegungswert wäre mit dem Eurocode 5 bei einem Schuppen anzusetzten. ??

Holzbau-Kuhl
Ab- und Zu-Poster
Ab- und Zu-Poster
 
Beiträge: 25
Dabei seit: Mai 06, 2007

Re: Durchbiegung von Sparren

Posten Verfasst am: 03.01.2013 10:20

Hallo Herr Kuhl,

im EC5 sind die max. zulässigen Durchbiegungen Vorschlagswerte. Die im Programm verwendeten Werte sind die empfohlenen Werte. Man darf diese aber abändern.
_________________
Grüße aus Neubiberg,
Andreas Buck - Dietrich's AG
3D-CAD/CAM-Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau und Ingenieurholzbau

Infos zu Dietrich's und DC-Statik finden Sie in unserem Support-Blog.

Andreas.Buck
Moderator
Moderator
 
Beiträge: 1146
Dabei seit: Jan 03, 2008

Re: Durchbiegung von Sparren

Posten Verfasst am: 03.01.2013 11:55

Andreas Bräutigam:
Hallo Herr Kuhl,

im EC5 sind die max. zulässigen Durchbiegungen Vorschlagswerte. Die im Programm verwendeten Werte sind die empfohlenen Werte. Man darf diese aber abändern.

Dann noch mal eine Zusatzfrage : Wie würden sie denn bei einem Schuppen die Durchbiegung ansetzten. Wäre es sinnvoll die Werte so zu verändern das man die tatsächliche Durchbiegung, die ja bei der Bemessung angegeben wird , dann mit l/200 (nach alter Weise ) hat.
Also bei einem 4 m Sparren 2 cm Durchbiegung ?
Gruß
R.Kuhl

Holzbau-Kuhl
Ab- und Zu-Poster
Ab- und Zu-Poster
 
Beiträge: 25
Dabei seit: Mai 06, 2007

Re: Durchbiegung von Sparren

Posten Verfasst am: 03.01.2013 12:08

Das ist letztendlich Ihre Entscheidung. Die Norm macht Empfehlungen, von denen jedoch abgewichen werden darf. Meines Wissens gibt es für Schuppen keine Empfehlungen. Wenn hier die Anforderungen nicht so hoch sind, können sicherlich die max. zul. Durchbiegungen erhöht werden. Im Zweifelsfall sollten Sie das mit dem Bauherrn besprechen und von ihm eine Bestätigung verlangen.
_________________
Grüße aus Neubiberg,
Andreas Buck - Dietrich's AG
3D-CAD/CAM-Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau und Ingenieurholzbau

Infos zu Dietrich's und DC-Statik finden Sie in unserem Support-Blog.

Andreas.Buck
Moderator
Moderator
 
Beiträge: 1146
Dabei seit: Jan 03, 2008
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Neue Antwort erstellenNeue Antwort erstellen Seite 1 von 1

DC-Statik

Gehe zu:  



Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst keine Dateien anhängen.
Du kannst keine Dateien herunterladen.

Alle Zeitangaben sind in GMT + 1 Stunden